土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防箱可以暗装在烟道井壁上吗?
请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?
消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?

全部回答(27 )

  • ziqiangbuxi
    那暗装在加压送风井道上应该没什么问题吧?
    2007-04-19 08:38:19 来自 PC 评论 举报
  • ziqiangbuxi

    你说的很有道理!是因为位置紧张,而且甲方一定要求暗装...不可以半暗装,那该如何在消火栓背面处理一下?
    2007-04-19 08:26:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10