土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教只动作于信号断路器的问题

请教只动作于信号断路器的问题

发布于:2007-04-13 17:12:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
<措施>中4.3.3有一条"对于运行中不允许断电的负荷,如消防泵\消防电梯等,突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,其过负荷保护不动作于跳闸,可动作于信号",在<工程建筑标准强制性条文及应用示例>(04DX002)中对该条的说明是采用串接热继电器,其触点动作于信号,并引至值班室.哪位给我画一个原理图,解释一下热继电器的动作过程,谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    就是过载检测到以后不会导致脱扣器脱扣,而是给出外界相应的信号.
    2007-04-17 11:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    就是电流大了一段时间后
    热过载里的热元件弯曲变形导致触点动作
    但是主回路依然是接通的
    2007-04-14 00:55:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教隔离开关运用 隔离开关+断路器电流选择

  详细例如, 住宅楼首层设一总断路器125A,引至三层的一个电表箱,本人原考虑为与上级(首层开关)同级别,电表箱总开关仍采用断路器125A,但负责人让我把首层的改为隔离开关,理由是不同级别看咯。我很少用隔离开关,请教各位大虾:  1 设断路器好还是隔离开关好   2 若是隔离开关,则 低压放的断路器是否160A---首层隔离开关160A---3层电表箱总开关125A。对吗?

回帖成功

经验值 +10