土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高规这条怎么理解???

高规这条怎么理解???

发布于:2007-04-13 16:57:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
7.6.6.1(34页)燃油\燃气的锅炉房\柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统.可以用水来灭火吗?2001年版高规是要求设置水喷雾灭火系统的.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sga1979
    sga1979 沙发
    自配发电机房气体灭火最好,水喷雾也没有问题吧,关键是自动喷水行不行???”水喷雾灭火系统“是“自动喷水灭火系统“的一种!这个解释好象有点牵强吧.有没有高人出来只点一下.
    2007-04-16 16:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    条文说明和条文不一致的话,以条文为主。
    这是姜大师的观点。
    还有就是,设置自喷就可以了。当然设置水喷雾更好了,并不矛盾。
    2007-04-13 23:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟请教

各位大虾,我是新入行的.想向大家请教一下,废水排水管上标注的DN150 i=0.01是什么意思啊?还有边上的两个圆圈代表什么意思呢?

回帖成功

经验值 +10