我单位原来画消防平面。。报警总线,联动总线和24v电源线,消防电话系统布线,消防广播线路,直启线路各自分别穿管敷设。。最近改别人的图。。报警及联动总线合用一个二总线。。
消防电话局部与手报的报警线共管敷设。。另外消火栓按钮配了六根线。。个人理解为直启线,
返回按钮状态线。另两根是啥线呀。。本消火栓箱里无手报。。。大家指教。。正郁闷。。
消防线路敷设有啥要求呀。。要求从规范角度论证。。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.69 万条内容 · 230 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句联络线除总线设置外,还要单独设置。
起泵线四根就可以,如果信号和起泵线各备用一根,就是六根了!
回复 举报
我单位原来画消防平面。。消火拴敲击开关也是有地址编码的接在报警总线上,手报与消火拴敲击开关是两码事,功能不同
火灾时需继续工作的线路如广播,对讲,手报,联动控制总线,消防泵排烟风机手动控制线等必须达到防火要求,我一般采用钢管暗敷,保护层厚度大于3cm。感烟(温)探头报警回路,采用阻燃管明暗敷均可。
以上为个人理解,请指教。
回复 举报