土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教消防线路敷设问题

求教消防线路敷设问题

发布于:2004-06-24 15:16:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

我单位原来画消防平面。。报警总线,联动总线和24v电源线,消防电话系统布线,消防广播线路,直启线路各自分别穿管敷设。。最近改别人的图。。报警及联动总线合用一个二总线。。


消防电话局部与手报的报警线共管敷设。。另外消火栓按钮配了六根线。。个人理解为直启线,


返回按钮状态线。另两根是啥线呀。。本消火栓箱里无手报。。。大家指教。。正郁闷。。


消防线路敷设有啥要求呀。。要求从规范角度论证。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xm204
    xm204 沙发

    联络线除总线设置外,还要单独设置。

    起泵线四根就可以,如果信号和起泵线各备用一根,就是六根了!

    2004-06-25 14:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • arthur@dq
    arthur@dq 板凳
    以下是引用zhaokaikai在2004-6-24 15:16:00的发言:

    我单位原来画消防平面。。    消火拴敲击开关也是有地址编码的接在报警总线上,手报与消火拴敲击开关是两码事,功能不同

    火灾时需继续工作的线路如广播,对讲,手报,联动控制总线,消防泵排烟风机手动控制线等必须达到防火要求,我一般采用钢管暗敷,保护层厚度大于3cm。感烟(温)探头报警回路,采用阻燃管明暗敷均可。

    以上为个人理解,请指教。

    2004-06-25 08:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]制药厂属于哪类厂房?-急!!!

制药厂属于哪类厂房?

回帖成功

经验值 +10