土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管道补偿器的热伸长量的计算取值问题

采暖管道补偿器的热伸长量的计算取值问题

发布于:2012-09-21 16:26:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近有一个采暖工程设计遇到一个不大不小的问题。采暖管道采用方形补偿器进行热补偿,但在计算热伸长量时碰到一个取值的疑惑。在计算热伸长量时对管道的安装温度,我看了几本手册和规范,有的建议用20℃,有的建议采用冬季采暖室外计算温度,而我的一个年长的同事则认为取10到十几度,自己感到比较混乱,希望有经验丰富的同行指点一二。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • laodadetudi888
    yingzi 发表于 2013-10-14 21:35 正常应该按5°计算,架空敷设的室外管网才按冬季室外计算参数计算同意这个做法楼上正解,同意这个说法,我也是这么算的。
    2013-10-16 09:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    正常应该按5°计算,架空敷设的室外管网才按冬季室外计算参数计算
    同意这个做法
    2013-10-14 21:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多