一台螺杆机,排气压力明显偏低 吸气压力偏高 制冷能力显著下降,不知出了什么问题
排气压力低到什么程度呢,还稍稍低于冷却水出口温度下机组所用制冷剂的饱和压力
是不是膨胀阀坏了导致开度过大?还是其他什么毛病?
谢谢大家了!

[ 本帖最后由 xiaohao067 于 2012-9-21 15:31 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    冷凝效果太好,如果反应为冷凝压力太低,的确会在一定程度上影响供液,~~~供液不足。
    这个情况更像氟加太多了~~~
    抽出来点试一试看~
    2012-09-27 11:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • gzlishuo
    gzlishuo 板凳
    螺杆压缩机没有加载,在低负荷下运转。 www.gzlishuo.com.cn