土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ [讨论]关于配管穿越防火分区问题

[讨论]关于配管穿越防火分区问题

发布于:2004-06-24 10:19:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

请问:消防报警回路是否可以穿越防火分区。


我做了一个一层为两个防火分区的项目,现在看图的提出一个问题,必须在每个分区单独设消防接线端子箱,理由是消防回路不应穿越防火分区。


我觉得应该可以。


请高手指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lwf-1029
    lwf-1029 沙发
    同意5楼说的,一个防火分区的探测器一个回路就可以了,主要是以后编程控制比较方便。我们做的项目也没有说每个防火分区都要设单独的接线箱的。如果面积很大,有两个竖井,分开做接线箱当然也是可以的。
    2005-07-12 21:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • plainlife
    plainlife 板凳
    可以,只要防火分区的线路不要交叉就行了,可以一个防火分区的探测器一个回路,不要再与别的防火分区连到一块就行了。加消防接线端子箱的目的也是这样,只不过看起来更加直观而已!
    2005-07-12 14:17:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(搬家)【讨论】弱电外网,各位如何设计的?

深圳的做法,留个40平米,预埋点进出管线,剩下的由垄断部门设计确定并负责施工。 (某些地区做法也许不同,这部分不是重点) 但是,有谁知道,这外网部分的系统是什么结构?对“建、结、水、电、风”各有什么要求。 以一个:5万平米的小区多层住宅为例,大概有1500户。弱电部分:电视、电话、宽带。我的设计一般就是每栋设总箱,总箱留几个预埋管到户外。外面就不管了。 这样的外网,会是一个什么状况?

回帖成功

经验值 +10