土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75KW电机用多大电缆合适?

75KW电机用多大电缆合适?

发布于:2012-09-21 15:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢!

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • r.stewart
    r.stewart 沙发
    还要考虑敷设环境和敷设方式,是单芯还是多芯

    这些对选线都有影响。
    2012-10-08 15:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • yl284144660
    yl284144660 板凳
    一般环境下 用70的电缆绝对足够
    2012-10-08 12:03:08

    回复 举报
    赞同0