土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 医药洁净厂房 方案设计

医药洁净厂房 方案设计

发布于:2012-09-21 14:26:21 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:

本图纸是都医药洁净厂房的方案设计
包括 风量表 流程图 平面图 防排烟等



附件名:201209201348130457907.dwg

文件大小:545K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • prf1210
    prf1210 沙发
    看了风量表,有些疑问:
    1.送风量等于回风量,如何保证正压?
    2.渗入风量和渗出风量怎么算的?
    3.风量表中没有新风量

    这图纸不怎么地啊?
    2014-04-25 16:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • cqk62
    cqk62 板凳
    这套图很一般,不是一份完整的药厂设计图,感觉没有太多的参考价值。
    2014-03-05 11:12:05

    回复 举报
    赞同0