前几天买了一台15KVA单相接触式调压器,额定电流为60A。由于我用的负荷小(180V 24A),调压器进线开关就选用了一DZ47-60 C50的,虽知调压器空载时却送不上电,一送电DZ47即跳,生产厂家说由于调压器有空载电流,开关选小了。改用100A的开关后能送住电了。请问调压器的空载起动电流真的很大吗?这台调压器有没有问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句480KW负荷主线路的导线见义为双回路。
回复 举报
从理论上讲300kw负荷,主线路的导线截面面积150偏小,铝芯应选240,铜芯选185。
480KW,主线路的导线可为双回路。
回复 举报