最近发现一个工程8度区,二级框架的节点核心区配筋很大,具体显示在satw-8 分析结果图形和文本显示菜单中的混凝土构件配筋及钢构件验算简图中。数值在柱子中标出。satw-8手册上说这是节点核心区的配筋 根据混凝土规范11.6.2和11.6.3计算得出(在抗震规范附录里也有同样公式)。比如核心区配筋竟然达到6.0(cm*cm) 可是柱子加密区箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密区箍筋简单配置到节点区是远远不够的,且真配那么多钢筋节点混凝土也不容易浇筑。我核对了以前做的一些工程都有类似问题存在,不知道大家发现没有,怎么处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • andy_yee@co163
    我这为这个事头疼呢
    地震后,刚出的一个7度3级抗震框架要改成8度2级框架...
    6层住宅,底层柱宽<=400的柱子核心区箍筋简直没法配,用到2级钢12的都不够
    难道只能加宽截面这招了?可是建筑弄死不干...
    2008-06-06 00:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    PKPM算出的梁柱节点剪力不一定准确,可用CRSC进行复核,CRSC软件及使用手册可到下面网站下载

    htttp://www.kingofjudge.com
    2008-03-29 08:01:29

    回复 举报