土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何把两根185的电缆接到NS250的开关上

如何把两根185的电缆接到NS250的开关上

发布于:2007-04-13 11:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个单体的入户开关为NS250的开关,计算电流为205A,距变电所的距离为650米,现选用2根3X185+1X90的电缆,现在有个问题时,如何把两根185的连连接上去,我询问施奈德的技术服务得到的答案是NS250的开关没办法接两根电缆,只能改用NS400的,这样太浪费了吧,我找了几个端子转接箱的厂家询问,他们的端子基本上都是一进多出的,现不知道怎么办了,请各位帮忙

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yangli73
    yangli73 沙发
    做铜排,压鼻子,然后背靠背接上去
    650米距离太长,估计零线压降大,比较危险,
    建议N线和相线一样粗。
    2007-08-23 10:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • heyong910
    heyong910 板凳
    做铜排,压鼻子,然后背靠背接上去,还有,一进多出,你反过来不就成了多进一出了啊
    2007-08-23 00:08:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅设计来说多少个插座比较合适?

经常碰到这个问题。 看过技术措施,不超十个,但住宅除外。 但住宅设计来说多少个插座比较合适? 厨房跟卫生间一个回路,有时碰到客厅跟卧室总共有二十个普通插座的,不知是分一个回路用4平方线好,还是分二个回路各用2。5平方的线好。郁闷中。。。。。

回帖成功

经验值 +10