土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调箱风量不够怎么办?
公司一个工地的MAU设计风量是16000CMH
现在只有15000左右
房间压力-20pa
房间100平米左右
请问该如何解决啊
厂家说换皮带盘
但说这样做可能容易烧掉电机

还有的说加一个变频器
改变风机转速
能行么?
有没有碰到类似问题的?

全部回答(8 )

  • cuiguangy
    没事,稍微小了一点没有什么影响,各个房间的风量相应调小就行了。
    设计时的余量可不止10%。
    2007-04-18 14:42:18 来自 PC 评论 举报
  • tkdy2002
    变频器能在原有基础上增加转速么?
    2007-04-17 09:35:17 来自 PC 评论 举报