空调箱风量不够怎么办?
空调箱风量不够怎么办?
公司一个工地的MAU设计风量是16000CMH
现在只有15000左右
房间压力-20pa
房间100平米左右
请问该如何解决啊
厂家说换皮带盘
但说这样做可能容易烧掉电机
还有的说加一个变频器
改变风机转速
能行么?
有没有碰到类似问题的?
发布于
2007-04-13 10:36:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
cuiguangy
没事,稍微小了一点没有什么影响,各个房间的风量相应调小就行了。
设计时的余量可不止10%。
2007-04-18 14:42:18
来自 PC
评论
举报
tkdy2002
变频器能在原有基础上增加转速么?
2007-04-17 09:35:17
来自 PC
评论
举报