请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的安全距离应为多少?

发布于:2004-06-23 18:36:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的安全距离应为多少?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yin_rq
    yin_rq 沙发
    同意10层意见。
    按照最新的规程执行。10KV绝缘导线不应小于2.5米。
    2009-03-18 17:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳
    按05年电力部颁布的DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》中的13.0.4条规定,1~10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3米,绝缘导线不应小于2.5米。
    2006-05-31 10:13:31

    回复 举报
    赞同0