土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水系统问题

超纯水系统问题

发布于:2007-04-13 10:22:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司去年三月调试完成一套超纯水系统,流程为:砂过滤-炭过滤-软化-换热器-中间水箱-一级RO-一级水箱-二级RO-二级水箱-TOC-CEDI-UV-抛光床。出水量2t/h。
现在一级RO出水降为1.8T,原水水质特别差,原水箱刚用了一个多月就已经变黑,对方说是暂时用的井水,隔几天自来水接通后就好了,可是该现象在清洗了原水箱之后还是出现。不知此现象是否影响到反渗透出水,一级反渗透在去年11月份和今年三月份已经清洗过,望各位大侠指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • erzhuang
    erzhuang 沙发
    1.你的原水本身有问题,含有油渍,用清洁剂处理源水水箱
    2.活性炭的反洗是不是有问题,管道设计会不会造成暂时 虹吸导致停泵的一瞬间反吸 活性炭的水。
    3.药剂要加及时,保证ro入水的水质,在软化塔后面,ro之前加保安过滤器。
    2007-06-11 16:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • kffqpv
    kffqpv 板凳
    你那水源是不是含有油渍啊.
    2007-06-07 10:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求关于蚕茧废水治理的资料

我的毕业设计是关于蚕茧废水治理的,但是在这方面的资料很少想请教一下丝胶蛋白除用超滤法以外还能用什么简单便宜的方法回收呢十分感谢!! 表1-1 某缫丝厂废水水质表 生产 废水量 PH 色度 CODr BOD5 SS NH3-N 工段 /(m3/d) /(mg/L) 立缫 666 6.6-7.2 50 281 91 100 12.8 (连续) 汰头 134 7.3-10.1 230 2054 831 352 22.1(连续)

回帖成功

经验值 +10