超纯水系统问题

发布于:2007-04-13 10:22:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司去年三月调试完成一套超纯水系统,流程为:砂过滤-炭过滤-软化-换热器-中间水箱-一级RO-一级水箱-二级RO-二级水箱-TOC-CEDI-UV-抛光床。出水量2t/h。
现在一级RO出水降为1.8T,原水水质特别差,原水箱刚用了一个多月就已经变黑,对方说是暂时用的井水,隔几天自来水接通后就好了,可是该现象在清洗了原水箱之后还是出现。不知此现象是否影响到反渗透出水,一级反渗透在去年11月份和今年三月份已经清洗过,望各位大侠指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • erzhuang
    erzhuang 沙发
    1.你的原水本身有问题,含有油渍,用清洁剂处理源水水箱
    2.活性炭的反洗是不是有问题,管道设计会不会造成暂时 虹吸导致停泵的一瞬间反吸 活性炭的水。
    3.药剂要加及时,保证ro入水的水质,在软化塔后面,ro之前加保安过滤器。
    2007-06-11 16:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • kffqpv
    kffqpv 板凳
    你那水源是不是含有油渍啊.
    2007-06-07 10:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多