前几天在售后服务时碰到一个问题:
某工厂电房有两台变压器,一台630KVA一台500KVA,可以并联运行.该厂电工认为负荷可以按变压器容量的大小成正比分配.而我认为不可以.
回家后问我们老大,他说可以,我查找相关资料也没有相关很明确的答案.
请各位不吝赐教.

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • caonim
    caonim 沙发
    记得教材上写的,与短路阻抗成反比
    2009-07-10 16:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • huihui8364
    huihui8364 板凳
    1、首先这样做并不违反规范,而且某些场合还有他的优越性。
    能不能说明一下它的优越性在哪?谢谢!
    2009-07-10 15:22:10