偶对发电机不是很熟悉,有些问题请高手指点!多谢!


现有一台600kVA 380V 480kW发电机,查其发动机转速与输出功率曲线1500rpm时为连续550kW、断续620kW。那么:


1、 如果按COSφ=0.8(补偿后的0.95)计算,该发电机输出电流按哪个功率计算准确呢?或者说允许发电机长期正常运行的最大电流如何计算呢?


2、 上述发电机在运行电流(补偿前)500A基础上,220kW电机星角启动成功。发电机总负载电流在750A左右。


那么,请问:发电机容量与其所带直接启动的大容量设备怎样配合选择?星角启动呢?是不是发电机容量可以选小一些?据厂家说两者是3倍关系,最少是2倍。真的这样吗?


请各位多多指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yukanlee
    yukanlee 沙发
    多谢!先去学学。
    2004-06-24 12:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    一、可按连续运行功率550千瓦计算;

    二、参看我的首页论文(摘录):


    6几点结论

    6.1同时满足以下三种启动条件的任意工程(假设电动机启动方式仅限于全压、星三角、自耦三种),其发电机组容量为最小,且其值仅取决于稳定计算负荷的大小(即Prg=1.2Pe),无须再考虑启动负荷的影响,即无须用程序进行容许电压降的校验。

    a。当最不利防火分区消防设备总安装功率Pe,不小于某单台电动机功率Prm的11倍时,即Pe≥11Prm时,该单台电动机的启动方式不受限制,采用全压或降压启动均可。

    b。当11Prm>Pe≥3.5Prm时,该单台电动机应采用降压启动(星三角或自耦65%抽头启动)。

    c。当3.5Prm>Pe≥2.5Prm时,该单台电动机只应采用星三角启动。

    6.2当2.5Prm>Pe时,必须用程序进行容许电压降的校验,且此时发电机组容量Prg>

    1.2Pe。

    6.3当Prm=Pe时(且允许压降为0.2),很容易由前述简化数学公式得出表4:

    表4 不同启动方式下,发电机功率是被启电动机功率的最小倍数

    启动方式

    全压启动

    Y-△启动

    自耦变压器65%抽头启动

    最小倍数

    5.3

    1.8

    2.3

    6.4若仅以启动容量最大的单台电动机来校验发电机容量,是不严密、不周全的,因为电动机启动容量不仅与其额定容量有联系,更与启动方式密切相关。换言之,对于校验发电

    2004-06-24 08:21:24