初次设计消防联动,令我困惑不解的是:
国家标准图集01D303-3里《消火栓用消防泵一用一备全压起动控制电路图(一)》的消火栓箱内按钮起泵方式是由动断触点断开失电后继电器动作而起到起泵作用的,但是我看到一些火灾自动报警系统厂家提供的产品手册中,他们的编码型消火栓起泵按钮(如海湾的LD-8404)是通过报警按钮按下后,按钮直接输出DC24V电压给继电器,使其动作的。
由此一来,这种按钮根本不能直接用于与标准图集的控制方式嘛(我个人认为),不知各位是怎么解决这个问题的呢?
全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句-
zsdeway
沙发
我也碰到了这方面的问题,客户给的蓝图用国标图集01D-303-3,消火栓泵与喷淋泵一用一备的,但无二次图。由于客户又指定了用电机保护器(集成了接触器,热继电器等功能),所以图纸有较大变更,本人做好图,与最终设计院给的图纸相差很远。
2009-08-10 17:30:10
赞同0
-
fandp1984
板凳
消火栓按钮现在都自带地址,不用输入模块。
2009-06-10 14:48:10
赞同0