土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:这样的剪力墙布置是否合理
七度区,地下二层,地上八层,地上层高3000,大家帮忙看看这个剪力墙布置是否合理?
位移比很大,我对剪力墙的布置不是很熟悉,谢谢大家的帮忙!

未命名.jpg


1.jpg

全部回答(29 )

  • 结构狂徒张三

    X、Y两个方向剪力墙过多过长,导致两个方向竖向抗侧移刚度差距较大,可能引起周期比算不过,建议减少内部墙肢Y向长度,酌情加设X向墙肢,加大周边墙体长度以控制周期、位移

    2023-08-10 16:24:10 来自 PC 评论 举报
  • zhxf1985
    墙太多了而且太长。X向减少、Y向增加。两个方向相差太大。
    2012-09-27 16:36:27 来自 PC 评论 举报
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅