土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 再谈帷幕灌浆

再谈帷幕灌浆

发布于:2007-04-12 21:37:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有一采用国债资金基础处理帷幕灌浆项目,使用水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF-2000-0208)进行招标,帷幕灌浆以延米进行计量支付不是以直接用于灌浆的干水泥重量计量。帷幕灌浆在此项目中不属关键项目采用固定单价合同形式。其招标文件中提供了相邻坝段的简单地质资料,并在招标文件中提出投标人根据招标人提供的地质资料作出的推断,所引起的结果由投标人自行负责。另外招标文件中仅提供了灌浆压力,未提供透水率指标。投标人在投标过程根据招标文件提供的地质资料和现场考察获得的资料理解,估算了一个透水率指标,进行帷幕灌浆报价,并中标签署合同。但投标人在合同实施过程中,进行帷幕灌浆生产性试验,其实际透水率远大于投标人自行估算的透水率指标,引起实际灌浆水泥用量远大于投标中的耗量。请问,这个项目帷幕灌浆单价可否作为变更项目处理调整单价。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • leez2008
    leez2008 沙发
    菜鸟上网天涯行,忽闻网上赞叹声。桃花潭水深千尺,不及网友送我情。
    2009-04-05 14:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • zdhr09
    zdhr09 板凳
    北京中大华瑞科技有限公司提-供最先进、最专业、最稳定、最优秀的灌浆记录仪系统。
    1:适应范围:裂隙冲洗、单点法,五点法及简易压水、化学灌浆、粘土灌浆、边坡支护灌浆、大坝帷幕灌浆、导流洞,引水洞固结灌浆、回填灌浆、锚索灌浆、接缝及补强灌浆、裂缝灌浆、高压喷射灌浆等;
    2:能在高温、严寒、潮湿、粉尘等恶劣环境下正常使用;
    3:记录仪超强稳定,对高电压、强电流完全隔离;
    4:灌浆资料A4纸打印,方便资料整理、保存。
    联系放式:010-62669076.QQ357747358


    并提供灌浆技术咨询
    2008-07-08 11:59:08

    回复 举报