土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求解膨胀阀前后温度和冷凝温度一样高,,

求解膨胀阀前后温度和冷凝温度一样高,,

发布于:2012-09-21 11:22:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位,有遇过主机制冷时膨胀阀节流前后的温度是一样的吗,很热
这是一台10P的双系统热泵热水机,其中一个5P系统刚启动时节流后还是很冷的,但过2分钟后,节流的声音越来越大,节流后的温度也越来越高,最终与节流前的冷凝温度一样热.感觉是不是冷凝器已经失效,没有冷凝效果了,进膨胀阀前的都还是蒸气??!
当时的冷凝温度有进水45度,出水52度,高压2.5MP,低压0.6MP,电流10.5A,环温30度.
这台机的另一个5P系统节流后的温度也不太低,高压2.5MP,低压0.5MP,电流9.5A,在30度气温的广州也没有产生冷凝水.
请大家帮忙分析下,问题到底在哪,感谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yang6604
    yang6604 沙发

    大哥,你看到我有换个新的膨胀阀,难道也坏了吗??
    2012-10-10 13:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • yang6604
    yang6604 板凳

    大哥,您答非所问啊,,咱那不是冷库
    2012-10-10 13:29:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库中搁架管与二层顶排管的区别及两种末端的特点

想请教下 冷藏库中 蒸发器末端 有的用二层顶排管,有的用搁架管加风机,这两种都分别使用于什么情况下?各自有什么特点

回帖成功

经验值 +10