变电站自动化的问题

发布于:2007-04-12 21:11:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站的测控对象主要有遥信遥测遥控三类,遥控主要是开关,闸刀,接地闸刀;遥信主要是开关,闸刀位置信号与继电保护动作信号;遥测主要是每条线路的有功功率,无功功率,三相电流。一条220KV线路如果采用双母线带旁路接线方式,一般需要配备8路遥控(每一路有控分与控合两个遥控继电器)。5~8个遥测,有功功率,无功功率,三相电流,三相电压(一般不用),遥信量除了这些开关闸刀位置(采用双位置信号,分,合各采一个信号)外,还要根据保护配置情况定,一般220KV线路采用双套保护,再加上开关告警信号就需要约48个遥信数。
35KV线路由于一次接线比较简单,一般采用单母线分段形式,且由于重要性逼220KV小,故二次保护采用单套配置,可以遥控的设备较少,每一条线路配5个遥测,6路遥控,32点遥信。
主变若只有220KV,35KV两侧,根据开关数按线路配置方式配置。主变本体遥测(如主变温度),遥信可以配置在220KV侧。故主变220KV侧遥信配置量比线路多些,约64点。
请哪位达人解释一下遥信量究竟是怎么算的,小弟实在是算不清楚,尤其是变压器和35KV侧,望解释详细。小弟在此感激不尽!!!
同时附上220KV到35KV的主接线图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转贴:电动机保护器的软件抗干扰措施

针对电动机保护器在应用中所遇到的干扰问题,提出了有效的软件抗干扰措施,包括复位与程序运行监视、掉电保护、指令冗余、软件陷阱、RAM冗余、软件滤波等,以求提高系统抗干扰能力。 英文摘 要 :Because of the interference problems confronted in applications, this paper puts forward the software measures for anti-interference, which including the reset and watchdog timer, protection of power down, redundant instructions, software trap, redundant ram, software filter. These measures are useful to increase the anti-interference ability of system. 关键词: 电动机 软件 抗干扰