申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 394 人订阅
阅读下一篇
JGJ169-2009《清水混凝土应用技术规程》挑错该标准JGJ169-2009《清水混凝土应用技术规程》挑错第8.4.1条 “清水混凝土拆模后应立即养护,对同一视觉范围内的清水混凝土应采用相同的养护措施。”该条的条文说明为:“混凝土浇筑后12h内及时采取覆盖保温养护措施是为了防止混凝土脱水产生裂缝。…… ”按,该条中的“清水混凝土拆模后应立即养护”表达不清,冬期清水混凝土施工时,混凝土拆模可能在浇筑完三四天后,等拆模后养护,便违反了“混凝土浇筑后12h内养护”的规定。条文说明中的“脱水”一词一般为医学术语,此处应该用“失水”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好东西!谢谢楼主!
回复 举报