请问高层建筑消火栓口的静水压力不应大于1.00MPA,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统,静水压力是怎么算的呢,哪位大虾告诉一下,将不甚感激之。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
立式单级泵的效率要比多级泵抵,所以电机会比多级泵大一级. 40L/S@110米,还是应该选多级泵.