土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气电缆穿管(镀锌钢管)管长不够怎么连接?

电气电缆穿管(镀锌钢管)管长不够怎么连接?

发布于:2012-09-21 09:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有不焊接的方法吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 友佑
    友佑 沙发
    用机器卡槽 用卡扣连接 就像消防管那种接法 然后也要用扁铁焊 跨接起来 接地效果更好

    不过,已经埋好了加长的话就没办法这么做了
    2012-09-23 10:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    我们这里,自从镀锌钢管不允许焊接以后,细管采用丝扣连接加跨接线;粗管不好加工丝扣,采用抱箍卡子连接加跨接线。
    当然,如果允许使用JDG或者KBG就简单了。

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-9-23 05:06 编辑 ]
    2012-09-23 05:01:23

    回复 举报
    赞同0