关于黑体强条的疑问

发布于:2007-04-12 15:28:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有很多人认为只有黑体是强条,我觉得有必要更正:
以下是江苏省审图解答疑。
目前高规GB 50045-95、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005等规划都作了调整,是否可以理解凡用黑体字印刷的才是《强制性条文》?若是,那么《工程建筑标准强制性条文》是否也需要调整,但建规GBJ 16-87至今尚未调整,如何解决高规、建规对一些强制性规定相差过于悬殊的问题?
答:(1)《民用建筑设计通则》GB50352-2005和《建筑设计防火规范》GB 50016-2006(2006年12月1日起施行)是全面修正,重新出版。原通则JGJ 37-87和低规GBJ 16-87已全部废止。故新颁通则和低规中黑体字均为强条,建设部公告中也作了强调。
(2)高规GB 50045-95本次只是局部增改,编号也未作修改。据说除本次增加一部分强条外,以前的强条仍为强条。新版规范有关强条未用黑体字或用横线画出是属于出版时严重错误所致。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzh105
    wzh105 沙发
    "新版规范有关强条未用黑体字或用横线画出是属于出版时严重错误所致。 "
    这个错误为什么不及时更正呢,我们是拿钱买的规范啊。
    应该召回!!!
    :)
    2007-04-13 09:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    规范用词不当的不少啊,建筑防火规范黑体字加上“宜”,这算是要求非常严呢还是可适当掌握的?
    2007-04-12 19:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直通排风竖井的卫生间通风器排风管上是否需...

按照防火规范,与竖直风管连接的水平风管上需安装防火阀,那么卫生间通风器与排风竖井连接的软管上是否需要加防火阀?如果不加,就违反了规范;如果要加,实在是很搞笑,哪里去找150和100直径的防火阀?而且通风器的压头是在小,加了以后,可能根本就排不了风;再者,300多个卫生间,加了防火阀后,消防控制中心凭空增加了300多个控制点,造价一下子就翻上去了。我翻了其他院的图纸,加的好像没几个;也问了一些高工,他们都觉得莫名其妙,加与不加谁都有理由。今天被一个审图的高工问住了,实在是没有好的理由反驳,但我觉得加防火阀不合理,不知道大家平时是怎么做的?想听听大家的意见。