土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教排风问题

请教排风问题

发布于:2007-04-12 13:52:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一工程
厨房和卫生间采用排风机排烟
风量为4000
选用800*200风管70米
风口是200*200
现在要求风机的压头???????
越详细越好

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoruofan
    zhaoruofan 沙发
    怎么我用鸿叶算得PJ=28.93??????
    2007-04-27 15:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳
    你没有给出局部阻力系数,没办法精确,我按照2给你算的
    流速6.94M/S,R=1.52PA/M,PY=106.455,PJ=57.86,总P=164.32
    2007-04-16 10:40:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多