土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风问题,仅地下室前室送风风量如何选
本人最近做了个18层的住宅,地下一层,现在地上的部分楼梯间及其电梯前室都有外窗,可以自然排烟,就地下室的电梯前室要送风,风量如何去,是按计算出来的,还是直接选15000-20000m3/h的来计算,多谢了

全部回答(14 )

  • blackeye

    审图的一般懒得管你的结果是否“精确”,他只关心你的结果有没有“离谱”。
    取15000当然不离谱,不过我觉得还是应该具体计算,如果算出来是12000,就选13000左右的风机,犯不着取16000的风机。
    2007-04-15 01:24:15 来自 PC 评论 举报
  • blackeye

    “基本不做”这个情况可说不准,有的地方消防部门是严格要求做的,有的地方则睁一只眼闭一只眼。
    从我的经验来看,地下室如果是人员较多的场所(比如有管理用房、配电房,娱乐场所更不用说了),则肯定做;如果是人员较少的场所(比如住宅楼底下的车库),则争取不做,帮甲方节省投资。
    2007-04-15 01:19:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10