答案:DE
根据:《全国民用工程电气技术措施》10.6.3



很辛苦!本人在本站出题目已经1周年了,希望大家支持这种形式!!!

  • hrot
    hrot 沙发
    根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98):
    “7.2.8 符合下列条件之一的场所,不宜选择火焰探测器:
    7.2.8.1 可能发生无焰火灾;
    7.2.8.2 在火焰出现前有浓烟扩散;
    7.2.8.3 探测器的镜头易被污染;
    7.2.8.4 探测器的‘视线’易被遮挡;
    7.2.8.5 探测器易受阳光或其他光源直接或间接照射;
    7.2.8.6 在正常情况下有明火作业以及X射线、弧光等影响。”
    所以本题答案应为4、5,为多选。