土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

发布于:2007-04-12 08:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?
本人最近遇到一审图意见:由建筑物外引入的配电线路,未在室内靠近点便于操作维护的地方装设隔离电器?不符合GB50052第6.0.10条规定。

GB50052第6.0.10条规定如下 :“第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 ”

我在住宅(项目不大,就一六层普通住宅,低压配电)总箱中设置了一个4P的塑壳式智能漏电断路器,做为总的控制开关,请问我还需要再加一个隔离开关吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qijianmin
    qijianmin 沙发
    我感觉是没有必要的,我作过的工程都没有装的,只能断路器是没有问题的。
    2007-04-13 23:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子
    不用的吧,我怎么没有见过???
    2007-04-13 23:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯在上正式电源前不加漏保的原因

    大家都知道电梯在没有上正式电源前必须符合现场临时用电规范,所以必须三线经过漏保。但是经过漏保肯定跳闸频繁。我想问的问题是,是什么原因出现跳闸的?(具体的说明)      如果跃过漏保那么国家有什么规定,可以说明可以忽略漏保的文件?谢谢朋友,多多回复啊!着急用!

回帖成功

经验值 +10