土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 20031129--哪些场所宜选用点型感烟探测器?

20031129--哪些场所宜选用点型感烟探测器?

发布于:2003-11-30 09:44:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]

答案:ABC
根据:GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》7.2.2



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    感谢楼上的细致,是我不小心错了。:(
    2003-12-02 20:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • hrot
    hrot 板凳
    请楼主指教
    根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB-50116-98)中:
    7 火灾探测器的选择
    7.2 点型火灾探测器的选择
    7.2.2 下列场所宜选择点型感烟探测器:
    7.2.2.1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
    7.2.2.5 有电气火灾危险的场所。
    7.2.3 符合下列条件之一的场所,不宜选择离子感烟探测器:
    7.2.3.1 相对湿度经常大于95%。
    7.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:
    7.2.5.1 相对湿度经常大于95%。
    7.2.8 符合下列条件之一的场所,不宜选择火焰探测器:
    7.2.8.2 在火焰出现前有浓烟扩散。
    答案应为1,2,3都对。
    2003-12-01 08:41:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 729 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[原创]20031130--消防控制室设置位置要求?

3有誤導之嫌啊

回帖成功

经验值 +10