土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 6度抗震区,五层砖混结构宿舍楼局部抗震不满足!

6度抗震区,五层砖混结构宿舍楼局部抗震不满足!

发布于:2007-04-11 21:13:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
工程为一幢五层宿舍楼,上北下南布置,中间走廊,南北两侧房间,两个楼梯间为北边左右两边,因为屋面是上人屋面,其中左边楼梯间升到屋面!这个升上六层楼梯间旁边是混凝土构架!1~5层无论抗震,墙受压,以及局部受压,都通过!有局部小小红字通过加构造柱也通过验算。
现在抗震就是左边升到屋面楼梯间的北侧墙验算不通过!一直抗震不满足!楼梯间四角加了构造柱,但此墙地震抗应力比还是只有0.45,本来墙体加厚到480能满足抗震要求,但总工反对把这片墙加厚,认为不合理!砂浆强度提高到M7.5,毕竟底层才m5,也不合理啊!没有办法了!加配筋砌体也不合理,毕竟,底层没有用啊!反正为了这个六层楼梯间局部加配筋砌体和提高砂浆强度都不合理!!没有办法了!!
这个宿舍楼一~五层都很好,就是升到屋面楼梯间的墙体抗震不满足,怎么办??
除了配筋砌体和提高砂浆强度外请高手指点!构造柱加了,效果很小!请高手指点!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a170066132
    a170066132 沙发
    6度区基本上都是按构造要求做,抗震没有什么问题!还是把混凝土构架去了用手算!
    2007-04-18 18:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • lydykj
    lydykj 板凳
    我也是六度区,干了很多年无此问题,肯定跟混凝土构架有关,软件也不一定都正确,可不考虑构架影响.
    2007-04-12 21:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多