以下是引用lengbing在2003-12-28 22:28:00的发言: 疏散照明,安全照明和备用照明是三个不同的概念啊!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 748 人订阅
阅读下一篇
以下是引用lllmmmxxx在2004-2-12 20:52:00的发言: 我们单位这个功率是土建的给提资料过来的!好象都不计算的! 理论上是建筑提,可是他们经常提不出满意的资料给你;还是相信自己吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
大鼻山
沙发
疏散照明,安全照明和备用照明根本就是三个不同的概念啊!怎么能混为一谈??
2004-01-02 12:24:02
赞同0
-
大鼻山
板凳
请看《建筑照明术语标准》定义:(民规定义差不多)
2003-12-31 20:01:31
赞同0
加载更多回复 举报
“3.1.7 应急照明 emergency lighting
因正常照明的电源失效而启用的照明。
3.1.8 疏散照明 escape lighting
作为应急照明的一部分,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。
3.1.9 安全照明 safety lighting
作为应急照明的一部分,用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。
3.1.10 备用照明 stand-by lighting
作为应急照明的一部分,用于确保正常活动继续进行的照明。
”
回复 举报