如何设置浪涌保护装置
如何设置浪涌保护装置
遇到一个问题,一个公共建筑,5层楼,每层约400平米,作为救助人员的住宿用,无重要的设备和机房,在防雷验收时要求在总配电箱和每层分配电箱分别加40KA和20KA的浪涌保护装置。是否有此必要?设计是没有的。规范上是否有要求每栋建筑必须设置?
发布于
2007-04-11 20:20:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhuxi8888
有必要做,总配安装40-80KA的SPD,分配安装20-40KA的SPD.气象局要求是对的,您就执行吧,但是产品不要气象局提供,您自己到市场买就可以了,自己买便宜50%.SPD必须有许可证!
2007-04-14 13:24:14
来自 PC
评论
举报
luipei2006
谢谢了,我们这里建筑的防雷接地由气象局单独验收,而且浪涌保护装置也只有他们在卖。
2007-04-13 20:24:13