土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相电机和电热的问题

关于三相电机和电热的问题

发布于:2007-04-11 18:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?


关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和地线也要进漏电开关吗?

感谢你看了我的帖子,希望能回帖教教我,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zyc818219
    zyc818219 沙发
    谢谢楼上的兄台,我觉得有麻酥酥的感觉的时候应该是接地电阻过大的原因,重复接零的接地电阻肯定会大,因为变压器离食堂能有1里地远,我准备在食堂旁边重新做一组接地,然后把零线和地线分开,零是零,地线是地线。这样一定就没有问题了。
    2007-04-12 18:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳

    重复接零实际上也是重复接地。重复接地是指零线的再次接地!

    你的保护(PE)线可以直接接在这条重复接零(地)上,但这个重复接零(地)的接地电阻最好要达到不大于4欧姆。

    你的“重复接零以后,设备金属外壳好像有感应电,手摸上去有麻酥酥的感觉”,可能是重复接零(地)的接地电阻过大造成的。

    关于漏电开关的问题,如果你有需要零线的负载,那零线肯定也要通过漏电开关,你必须选择三相四极的漏电开关。
    2007-04-11 22:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急灯的控制方式的选择

我是一名新手,请各位指教应急灯的控制方式可以采用声控的型式吗?

回帖成功

经验值 +10