土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ [原创]20040118-变电所、配电所的所址应选在哪些地方?

[原创]20040118-变电所、配电所的所址应选在哪些地方?

发布于:2004-01-25 09:33:25 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]

答案:ABC
根据:GB50194-93《施工现场供用电安全的规定》-2.2.1.4

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 茸茸
    茸茸 沙发
    GB50053-94
    10KV及以下变电所设计规范

    第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:

    一、接近负荷中心;

    二、进出线方便;

    三、接近电源侧;

    四、设备运输方便;

    五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;

    六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;

    七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

    八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定

    九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。


    2004-01-25 10:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • 茸茸
    茸茸 板凳
    GB50059-92

    35~110KV变电所设计规范

    第2.0.1条 变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考

    虑确定:

    一、靠近负荷中心;

    二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;

    三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的

    引入和引出;

    四、交通运输方便;

    五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受

    污源影响最小处;

    六、具有适宜的地质、地形和地貌条 件(例如避开断层、滑

    坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场

    所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏

    地点,否则应征得有关部门的同意;

    七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可

    靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应

    高于内涝水位;

    八、应考虑职工生活上的方便及水源条 件;

    九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
    2004-01-25 10:06:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 936 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20040122-电梯电气系统安装中,保护装置应进行哪些检查?

答案:ACD 根据:GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》-5.3

回帖成功

经验值 +10