进来在论坛混了有一个月了,结合差不多快半年的实际制冷经验,特编写了以下规律手册(适用于小型空调工况制冷系统),希望比我入行还晚的同行有些帮助,希望大侠拍砖!
1、符号含义
L毛细管长,Mr灌注量,To蒸发温度,Tk冷凝温度,SL过冷度,SH过热度,P耗功率,q流量
2、实际现象及解释
讨论参数 限定参数 变化规律 原因解释 主要原因
Tk L恒定 当Mr↑时 Tk↑ 贯注量增加过多的制冷剂占据冷凝器面积 主导因素
Mr恒定 当L ↓时 Tk↑ 系统压降小,整体压力升高
To L恒定 当Mr↑时 To↑ 系统整体压力升高 主导因素
Mr恒定 当L ↑时 To↓ 节流幅度增大,压降增大
SL L恒定 当Mr↓时 SL↓ Mr减小到一定程度时,膨胀阀入口气液两相
Mr恒定 当L ↑时 SL↑ 制冷剂流量减小,制冷剂将从蒸发器迁移至冷凝器中导致SL增大 主导因素
SH L恒定 当Mr↑时 SH↓ 见q
Mr恒定 当L ↑时 SH↑
q L恒定 当Mr↑时 q ↑ Mr↑Tk↑SL↑To↑SH↓v↓导致q↑
Mr恒定 当L ↑时 q↓ To↓SH↑导致 q↓
P L恒定 当Mr↑时 P ↑
Mr恒定 当L ↑时 P ↓ L ↑SH↑To↓ q↓导致P ↓
如有不妥希望大家拍砖!!