我厂有多台高压开关柜,在合闸瞬间合闸接触器的线圈经常烧毁,只有即时断开控制电源才可避免,请教是什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一.SF6断路器(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)合闸脱扣器在额定电源电压的80~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作;分闸脱扣器在额定电源电压的65~110%(直流)或80~110%(交流)范围内应可靠动作,当电源等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时
二.多油断路器和少油断路器(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)操作机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%之间
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作.
三.低压断路器和自动灭磁开关(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)合闸脱扣器在额定电源电压的80~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作;分闸脱扣器在额定电源电压的65~110%(直流)或80~110%(交流)范围内应可靠动作,当电源等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作
四.真空断路器(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)合闸脱扣器在额定电源电压的80~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作;分闸脱扣器在额定电源电压的65~110%(直流)或80~110%(交流)范围内应可靠动作,当电源等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作
2)在使用电磁铁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作
3)进口设备按照制造厂规定
我们试验都按以上的标准进行,不知你是怎么规定的?