土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于发电机的转子一点接地保护

关于发电机的转子一点接地保护

发布于:2007-04-11 15:12:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
好像有叠加交流法,叠加直流法,谁能简单讲一下原理哦?

还有转子的正负极是不是就是励磁电压啊?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • beijing2008.8.8
    呵呵,是叠加直流式和乒乓式两种.
    目前,国内生产及广泛应用的微机型转子一点接地保护,主要有两种:一种是在WFBZ-01型、DGT-801系列装置中提供的叠加直流式转子一点接地保护,另一种是乒乓型转子一点接地保护。
    尽管种类及构成的原理不同,但对转子一点接地保护的整定,均是要确定以下两个定值:动作接地电阻和动作延时。
    1、动作接地电阻的整定
    发电机励磁回路一点接地,并不影响发电机的正常运行,也不会对发电机构成危害。但如果发生一点接地后,又发生另一点接地,形成励磁会路两个不同点的接地或部分励磁绕组被短接,将破坏发电机气隙磁场的均匀。因此,转子一点接地保护的动作接地电阻值,应按发电机转子两点接地后不影响气隙磁场均匀性的条件来整定。
    众所周知,各种容量的发电机的转子额定电压通常只有几百伏,考虑到2.2倍的强行励磁倍数,也不超过1000V,而转子的额定励磁电流确较大(由几十安到几百安)。
    设转子绕组发生经1千欧姆的电阻一点接地后,又在令一点发生直接接地短路,则通过两个接地点的电流不会超过1A。因此,对发电机气隙磁场的影响并不大。
    由上述可知,若按转子绕组两点接地后对气隙磁场的影响来整定转子一点接地保护的动作接地电阻,该电阻值将很小。
    在运行中,若转子绕组回路发生异常,应尽早的发现并进行处理以防故障扩大。另外,对于双水内冷式发电机,还应尽早发现由于转子绕组漏水形成的转子绕组对地绝缘的降低。从以上观点考虑,转子一点接地保护的动作接地电阻应比较大。
    另外,测量表明,励磁电流中高次谐波分量对保护的阻抗测量精度有较大的影响。
    综合上述理由,转子一点接地保护的动作电阻R取5~10千欧姆是适宜的。
    2、动作延时
    动作延时可取6~9S,作用于信号及自动投入转子两点接地保护。
    2007-04-11 16:26:11

    回复 举报
    赞同1
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    :lol 谢谢各位了。:victory:
    2008-11-07 07:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家关于综保传输协议的问题,请老大们赐教

我厂有一个开闭所改造时有几台柜子用的交大思源的综保,现在全厂要换成南京新宁的总保,其后台也是用新宁的,现在对这几台柜子改造有两种方案。1,将原来的综保换成新宁的,并且二次接线都要重新来,还有就是将CT换成新宁的电子式的,保留柜体和断路器。此方案费时费力费钱。2,仍用原来的思源的产品,问题是怎样和新宁的后台相融合?请懂的朋友给小弟一点指点,

回帖成功

经验值 +10