不清楚空调传感器是不是就是以阻值为唯一的衡量标准.比如海尔水道机水翅片传感器的型号为:DTN-C502H3T-ACU123B 阻值:5KΩ  B=3470  而排气温度传感器的型号为:DTN-G514H8A-ACU104H
阻值:50KΩ    B=4450
请问其中的B=3470是什么?
如果是以阻值为唯一的衡量标准,那是不是只要是阻值相同的传感器就可以通用呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sujingqiang032
    1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。
    2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
    3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。
    2007-08-24 13:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    电阻型传感器的电阻值和温度是线性关系,但不同的传感器温度特性线的斜率不一定相同,两个传感器在某一阻值对应的温度相同,不代表在整个温度区间的阻值相同。
    对这个不熟,搀合一下。电气的人对这个应该清楚。