石油库防雷方案

发布于:2007-04-11 12:16:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
可以下载附件,由于内容较多,无法放下。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tianguirong
    tianguirong 沙发
    看看再说。总之,谢谢
    2007-05-22 16:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • lt58401
    lt58401 板凳
    准予毕业
    2007-05-22 14:57:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《山区避雷针保护范围的简化计算及作图》的见解

最近在网上查找资料的时候,偶然看到吕步麟的一篇文章《山区避雷针保护范围的简化计算及作图》,顿感兴趣,于是打印出来,研究一番,觉得此方法确有他的方便之处,但在我验算文章里例题的数据时,发现误差较大,用单针保护不到油罐(采用30米滚球法计算时保护范围7.639米,采用45米滚球法时保护范围为14.142米)。双针也保护不到,保护宽度实际计算值为4..097米。而你在题中计算值为4.8米,两个结果相差深远。 (计算依据为《建筑物防雷规范 GB50057-94》中附录四“滚球法确定接闪器的保护范围”)。