我在设计一个系统,1000冷吨离心机三台,500冷吨离心机一台.业主要求采用一次泵变流量系统.请问如何设计才能使初投资比较低,而节能效果又比较好?谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • auto1980
    auto1980 沙发
    一般主机允许最低流量大概是3/1吧
    我们公司是做中央空调节能控制的 http://www.hthc.cn/ 我是做施工,调试。
    我一般设置 变频器下限为30hz 但具体情况要现场定 必须保证下限频率能使最末端有水流过
    主机通常在工频状态转换到低频状态时 因流量变化多大,可能发生踹震。但只要保证最低流量使得 把流开关不闭合 主机就不会保护停机,但怎么控制这个变化的速率,这是难点。过大踹震甲方不舒服。
    2007-09-02 15:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • honghuguo18
    honghuguo18 板凳
    一次泵变流量系统还是一个值得深究的问题,上次的网易研讨会就是说这个问题的!
    还需要再继续研究!
    2007-08-29 09:34:29