土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问TN-C-S系统电流的问题

请问TN-C-S系统电流的问题

发布于:2007-04-10 22:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一直有这样一个疑惑,就是关于TN-C-S系统N线有没有电流的问题.假设我们从一台变压器采用放射式向一栋办公楼供电,在办公楼一层设总配电箱,并做PEN线的重复接地.同时假设办公楼内有单相设备和三相设备,三相负荷不平衡,请问配电干线(变压器到配电箱之间的PEN线)有没有电流??另外如果办公楼只有单相设备,且三相平衡,请问(配电箱到用电设备之间)N线有没有电流???如果总配电箱处不做重复接地,三相不平衡,配电干线上PEN线有电流么???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lilin1017@co163
    TN-C-S系统N线有没有电流的问题,PEN线的重复接地?不明白?
    三相电流平衡,理论上N线没有电流,但实际上完全达到平衡非常困难,也没必要,相差不超过百分之五,就可以了。
    PEN线的重复接地 这句话好像不规范,应该N线叫重复接地,TN-C-S系统,PEN线从重复接地引出。
    配电干线上PEN线有电流么???PEN线在故障情况下才有电流。
    2007-04-11 19:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • realfany
    realfany 板凳
    1 虽然作了重复接地, 感觉上仍有电流 (我也拿不准),期待高手解答
    2 三相平衡时, 肯定没有电流。 (办公楼都是单项设备的情况下, 能做到完全平衡么?)
    3 不做重复接地,三相不平衡时, 肯定有电流阿
    2007-04-11 09:10:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 那位大侠有电缆分支箱图纸及技术规范

需要给用户提供电缆分支箱的技术规范书及接线图纸.哪位大侠有的话,给我发个 先谢过了

回帖成功

经验值 +10