土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教各位一个问题(很急)

请教各位一个问题(很急)

发布于:2007-04-10 21:45:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
商场的照明总负荷是280KW,请问要用多大的3相总开关?进线要多大的电缆啊??电流多少?请各位大哥,大姐帮我解一下!谢谢了!最好能把计算的公式列出来!!拜托了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • responsibility
    给你算一下电流吧:250Kw*0.75*1.52/0.9=316.7A,需要系数,看你的建筑类别,取多少。暂取0.75.
    316A,选350A的开关,YJV导线选4*185+1*95穿SC100管........................................
    2007-04-14 10:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • hf22hf22
    hf22hf22 板凳
    p=1.732*U*I*COS
    大概450A
    2007-04-13 10:22:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!关于变电所内照明...

变电所内照明用(HS-819系列)是应急灯.加应急电源盒...这种灯那里有图案,,,,