土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无N线接地问题

无N线接地问题

发布于:2007-04-10 21:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在现场配合施工,有一螺旋杆冷冻机控制箱放3X185+1X95的电缆,因接地困难而改用95的线接地。而无N线,3X185的线为三角形连接的线电压。这样可行吗?一般什么情况下允许三角形的线电压接线。
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    在现场配合施工,有一螺旋杆冷冻机控制箱放3X185+1X95的电缆,控制箱的n线从何而来?
    2007-04-10 22:42:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭母线桥正上方是否可安装灯具?

封闭母线桥正上方是否可安装灯具?有何安装要求

回帖成功

经验值 +10