发布于:2007-04-10 21:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在现场配合施工,有一螺旋杆冷冻机控制箱放3X185+1X95的电缆,因接地困难而改用95的线接地。而无N线,3X185的线为三角形连接的线电压。这样可行吗?一般什么情况下允许三角形的线电压接线。
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    在现场配合施工,有一螺旋杆冷冻机控制箱放3X185+1X95的电缆,控制箱的n线从何而来?
    2007-04-10 22:42:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。