近一个星期我们厂的高效沉淀池出水的化验数据比总进水的还要高,不知道怎么回事,哪位高手帮忙看看.
先发这几天的化验数据上来.
4月2日 进水 高效沉淀池出水 出水
COD 229 145 93.9
BOD 82.6 64.8 17.0
SS 196 32 14
PH 6.8 6.8 6.8
TP 1. 25 0.67 0.65
NH3-N 16.7 12.2 8.63
4月3日 进水 高效沉淀池出水 出水
COD 153 66.6 58.8
BOD 63.4 34.6 9.00
SS 60 28 10
PH 6.8 6.8 6.8
TP 1.32 0.72 0.59
NH3-N 22.8 12.6 11.5
4月4日 进水 高效沉淀池出水 出水
COD 188 104 39.2
BOD 75 52 14
SS 56 30 8
PH 7 7 6.5
TP 1.4 0.72 0.64
NH3-N 20.4 12.9 11.1
4月5日COD 106 231 58.8
BOD 87 44.8 17
SS 86 224 12
PH 6.8 6.8 6.8
TP 1.18 1.73 0.71
NH3-N 19.9 24.3 12.9
4月6日COD 122 96.0 56.8
BOD 143 47.7 14
SS 74 32 14
PH 6.8 6.8 6.8
TP 2.02 1.26 0.87
NH3-N 24.2 27.4 11.8
4月7日COD 125 90.0 43.0
BOD 57.0 43.8 13.2
SS 56 30 10
PH 7.0 7.0 7.0
TP 2.09 1.33 0.89
NH3-N 20.4 23.3 12.0
4月8日 COD 138 113 48.8
BOD 71.6 32.2 17.1
SS 62 26 12
PH 7.0 7.0 6.8
TP 2.17 1.35 0.94
NH3-N 23.8 24.5 13.3
4月9日 COD 156 97.8 46.9
BOD 79.6 41.0 13.2
SS 56 30 10
PH 6.8 6.8 6.8
TP 2.47 1.40 0.99
NH3-N 25.3 26.0 14.9
4月10日 COD 117 109 35.2
BOD 73.6 44.7 18.0
SS 68 28 8
PH 7.0 7.0 7.0
TP 2.44 1.30 1.03
NH3-N 24.8 25.3 12.3
尤其是NH3-N的问题比较大,高手帮忙
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 沙发
    楼主可以先介绍一下"高效沉淀池"的情况吗?谢谢...