土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我的消防审查意见

我的消防审查意见

发布于:2007-04-10 19:48:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今泰那收到消防审查意见,很是郁闷:

工程地点:上海
项目:厂房改造为员工宿舍, 占地面积500m2。高15m,每层高3m体积7500m3。
改造后:1层为资料室,2-3层员工宿舍。
没有设置消火栓系统。

消防局意见:
根据地方水灭火系统规程4.1.2。要设置消火栓。
2. 体积超过5000的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库、综合楼、商住楼等要设置室内消火栓。

我看了下,只有以上条款可以套上,按综合楼考虑的。但是我查表,怎么也看不到综合楼的水量,套其他建筑吧,是体积大于10000的才有水量。
我该怎么办?
大家给点意见吧。谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wenlangao
    wenlangao 沙发
    个人理解:既然是改造为职工宿舍,人员比较多,应该设消火栓系统,建筑体积7500,消火栓水量可以定为10L/s,室内管道直接接室外给水管网就可以了,只是室外管网的水量应满足要求
    2007-04-14 10:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • xyjzsjylj
    xyjzsjylj 板凳
    真是高手如云啊
    2007-04-14 10:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAD命令,我觉得不错

大家有兴趣看看

回帖成功

经验值 +10