发布于:2007-04-10 17:33:10
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
富士变频器(5.5kw和3kw各一台)与西门子PLC(S7200)安装在同一个控制箱里,在调试时出现如下现象:变频器运行时所有的温度信号(4/20mA)采集正常,数据和仪表测量数据一致,但有一湿度信号(4/20mA)在变频运行时数据乱跳,变频不运行(或者变频器不带电机运行)时采集的数据正常,我怀疑是传感器的问题,但换了一个(同厂家同型号的)结果还是老样子;湿度传感器(测露点的)是进口的名牌产品(当然名牌不一定是最好的,但这种东东,国内生产的还很少),所以想请教各位高手,我改如何解决上述问题,谢谢!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
fzj1996
沙发
使用屏蔽
2007-06-28 16:41:28
赞同0
-
stone1kw
板凳
首先判断被干扰的对象,是4/20mA供电电源受干扰还是信号线,最好用示波器查看一下信号线波形,便于判断
2007-06-27 13:36:27
赞同0
加载更多回复 举报
1.4/20mA信号电源用隔离变压器供电
2.4/20mA信号线用屏蔽线,与变频器三相输入输出分开布线
3.在4/20mA信号线上加电容(无极性)接地或加信号滤波电感
不要将PLC公共点接机壳,注意 湿度传感器的控制回路
回复 举报