PVC管改PPR管支承点间距和管道伸缩节有变动吗?
PVC管改PPR管支承点间距和管道伸缩节有变动吗?
原图中直线管道最大固定支承点间距为18m,其中间部位设相同公称压力等级的管道伸缩节。现改PVC管为PPR管,是否也按此条处理?
这条是施工意见,急着要,小弟初学水,还不了解PVC管和PPR管安装方式的异同,不会解答.在此感谢大家!
发布于
2007-04-10 15:16:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jhxinxiu
楼主,应考虑按图增加一组(一倍)管道伸缩节,原因是PPR管材的温度变形量要比PVC的温度变形量大近一倍.
通常管材的温度变形量按式ΔL=ΔT*L*α计算,相同的温差条件ΔT和相同的管道长度L,温度变形量取决于线膨胀系数α
PVC管道计算一般取α=0.07mm/m*℃[见CECS41:2004] 而PPR管道计算一般取α=0.15mm/m*℃[见02SS405]
当然,也可采用自然补偿法
2007-04-15 14:01:15
来自 PC
评论
举报
胡子渣
我看了一下图集,PVC和PPR管的伸缩量还是有些微差别的,但是你的这个最大固定支撑只有18米,还不超过20米这个界限呢!都可以采用自然补偿的,没问题的。
2007-04-13 10:00:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xyfly121
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
63
回复
545
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
