在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。
查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:
1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。
2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。
3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。
4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。
恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句原帖由 jnlgh 于 2007-10-10 22:06 发表
1可以把直角井加长 宽度可以窄点2 排水是需要机械抽水的所以留坑就可以3 50米可以长了不好传电缆4可以设计啊 主要是电缆施工方便5主要是接头处理好 我不知道你的水泥管是什么杨的 现在普遍用的是海泡石抛光水泥管施 ... 海泡石抛光水泥管,这种管子性能如何,与PVC管比较有什么优缺点,麻烦29楼介绍一下,谢谢
回复 举报
海泡石抛光水泥管,这种管子性能如何,与PVC管比较有什么优缺点,麻烦您介绍一下,谢谢
回复 举报